Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Witam,Czy ktoś może pochwalić się zamontowaniem czegoś takiego w swoich oknach i może podzielić się swoimi spostrzeżeniami jak to się sprawuje w zimie. Czy są duże straty ciepła, jakieś przeciągi :-),czy wzrosły rachunki za ogrzewanie, czy nawiewniki są przyczyną większego hałasu docierającego przez okna do domu, itp.
Chodzi mi głównie o opinie nt nawiewników ciśnieniowych.
Milosz
S.
Rysowanie
komputerem.
Pracownia
projektowa.
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
W temacie:Jeżeli okna są plastikowe to nawiewniki powinny być obowiązkowo motnowane. Zalecana jest w zasadzie funkcja rozszczelniania, ale kto tak naprawdę ma cały czs rozszczelnione okna ;-).
Jak zachowuje się u Was wentylacja przy oknach szczelnych? Macie problemy klimatu wewnątrz pomieszczeń?
Zbigniew
Banaśkiewicz
Quality &
Improvement Manager,
Technicolor Polska
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Miłosz Michał S.:
W temacie:
Jeżeli okna są plastikowe to nawiewniki powinny być obowiązkowo motnowane. Zalecana jest w zasadzie funkcja rozszczelniania, ale kto tak naprawdę ma cały czs rozszczelnione okna ;-).
Jak zachowuje się u Was wentylacja przy oknach szczelnych? Macie problemy klimatu wewnątrz pomieszczeń?
Jakiego typu problemy? Wilgotność w zimie utrzymywała się w okolicach 35-40% Nie zauważyłem żadnych szczególnych problemów. Okna PVC bez nawiewników.
Milosz
S.
Rysowanie
komputerem.
Pracownia
projektowa.
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Zbigniew Banaśkiewicz:Chodzi mi raczej o problemy związane z cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach oraz bezpośredni wpływ na pracę systemu wentylacji grawitacyjnej.
Jakiego typu problemy? Wilgotność w zimie utrzymywała się w okolicach 35-40% Nie zauważyłem żadnych szczególnych problemów. Okna PVC bez nawiewników.
Łukasz
S.
Project Manager,
Panattoni Europe
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Zbigniew Banaśkiewicz:
Jakiego typu problemy? Wilgotność w zimie utrzymywała się w okolicach 35-40% Nie zauważyłem żadnych szczególnych problemów. Okna PVC bez nawiewników.
W zimie powietrze raczej wymaga nawilżania. Problemy pojawiają się w pomieszczeniach gdzie czasami występuje zwiększona ilość wilgoci, np. łazienki, kuchnie. Czy w ziemie okna w tych pomieszczeniach są zaparowane ?
Zbigniew
Banaśkiewicz
Quality &
Improvement Manager,
Technicolor Polska
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Łukasz Sokół:
Zbigniew Banaśkiewicz:
Jakiego typu problemy? Wilgotność w zimie utrzymywała się w okolicach 35-40% Nie zauważyłem żadnych szczególnych problemów. Okna PVC bez nawiewników.
W zimie powietrze raczej wymaga nawilżania. Problemy pojawiają się w pomieszczeniach gdzie czasami występuje zwiększona ilość wilgoci, np. łazienki, kuchnie. Czy w ziemie okna w tych pomieszczeniach są zaparowane ?
Nie były. Problem ze zbyt dużą wilgotnością występował w lecie 2008, dom był jeszcze nieocieplony i mam wrażenie że ciągnął wilgoć przez ściany, szczególnie przez wieńce. Po wykonaniu elewacji jesienią problemy zniknęły.
Łukasz
Plutecki
Agencja Interaktywna
NetArch,
www.plutecki.net
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
BTW. Jestem na etapie projektu. Czy okna PVC z wentylacją mechaniczną bez nawiewników to dobre rozwiązanie?Wentylacja będzie z myślą o rekuperatorze w przyszłosci (jak gmina/UE/RP dopłaci).
Łukasz
S.
Project Manager,
Panattoni Europe
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Łukasz Plutecki:
BTW. Jestem na etapie projektu. Czy okna PVC z wentylacją mechaniczną bez nawiewników to dobre rozwiązanie?
Wentylacja będzie z myślą o rekuperatorze w przyszłosci (jak gmina/UE/RP dopłaci).
Nie ma okien z wentylacją mechaniczną ;)
Łukasz
Plutecki
Agencja Interaktywna
NetArch,
www.plutecki.net
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Łukasz Sokół:
Łukasz Plutecki:
BTW. Jestem na etapie projektu. Czy okna PVC z wentylacją mechaniczną bez nawiewników to dobre rozwiązanie?
Wentylacja będzie z myślą o rekuperatorze w przyszłosci (jak gmina/UE/RP dopłaci).
Nie ma okien z wentylacją mechaniczną ;)
Heh - no tak. Pytanie - czy z domu z wentylacją mechaniczną, powinno montować się także nawiewniki.
Pewnie odpowiedź będzie, że zależy od wentylacji mechanicznej ;)
Milosz
S.
Rysowanie
komputerem.
Pracownia
projektowa.
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Bilans powietrza zawsze musi się zgadzać. Ile wentylacja ma wyciągnąć, tyle gdzieś musi być dostarczone do budynku/lokalu/pomieszczenia.
Łukasz
S.
Project Manager,
Panattoni Europe
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Łukasz Plutecki:
Heh - no tak. Pytanie - czy z domu z wentylacją mechaniczną, powinno montować się także nawiewniki.
Pewnie odpowiedź będzie, że zależy od wentylacji mechanicznej ;)
Bardziej to zależy od projektu.
Oczywiście nikt sobie nie zawraca tym głowy i w ramach oszczędności nie zleca takiego opracowania. Dosyć często spotykam się przy sporządzaniu świadectw energetycznych ze zdziwieniem Inwestora, jak i samych wykonawców gdy pytam o jakąkolwiek dokumentację projektową. Mnie skolei dziwi to za co wogóle Inwestor płaci przy takiej realizacji. Skąd wiadomo jakie centrale dobrano, ile powietrza wymieniają i w jakim czasie. Czy to co mówi wykonawca to rzeczywiście prawda czy po prostu chce wepchnąc Inwestorowi urządzenie.
Tak samo jak projektuje się CO, wod-kan powinna być zaprojektowana również wentylacja, czy kolektory.
Odnośnie zaś samego systemu wentylacji mechanicznej to występuje kilka jej typów.
Wywiewna, nawiewna, nawiewno-wywiewna (z rekuperacją, z GWC, działająca okresowo).
Jeśli mówimy o wywiewnej to powietrze musi się jakość do pomieszczeń dostać, najczęściej nawiewnikami okiennymi grawitacyjnie.
Jeśli mówimy o nawiewnej to tu musimy mieć grawitacyjne kanały wywiewne.
Jeśli mówimy o nawiewno-wywiewnej (to rozwiązanie jest przeznaczone do rekuperacji) to wszystkie wymagania związane z wymianą powietrza powinien pokryc system. Nie ma konieczności montowania nawiewników.
Jest jescze system nawiewno-wywiewny z recyrkulacją. Wymiany powietrza w pomieszczeniach powinny być też zapewnione przez system, jednak należy pamiętać o zapewnieniu nawiewu świeżego powietrza.
Łukasz
Plutecki
Agencja Interaktywna
NetArch,
www.plutecki.net
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Łukasz Sokół:
Jeśli mówimy o nawiewno-wywiewnej (to rozwiązanie jest przeznaczone do rekuperacji) to wszystkie wymagania związane z wymianą powietrza powinien pokryc system. Nie ma konieczności montowania nawiewników.
Jest jescze system nawiewno-wywiewny z recyrkulacją. Wymiany powietrza w pomieszczeniach powinny być też zapewnione przez system, jednak należy pamiętać o zapewnieniu nawiewu świeżego powietrza.
Dzięki. Ja będę projektował pod rekuperator, jednak na razie bez rekuperatora (takie realia - czekam na lepsze czasy, jak ktoś/coś dopłaci)
Zbigniew
Banaśkiewicz
Quality &
Improvement Manager,
Technicolor Polska
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Łukasz Plutecki:
Ja będę projektował pod rekuperator, jednak na razie bez rekuperatora (takie realia - czekam na lepsze czasy, jak ktoś/coś dopłaci)
To też nie do końca dobrze, bo musisz dać przewymiarowany system grzewczy o większej wydajności, czyli droższy, aby dał radę bez rekuperatora.
Łukasz
Plutecki
Agencja Interaktywna
NetArch,
www.plutecki.net
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Zbigniew Banaśkiewicz:
Łukasz Plutecki:
Ja będę projektował pod rekuperator, jednak na razie bez rekuperatora (takie realia - czekam na lepsze czasy, jak ktoś/coś dopłaci)
To też nie do końca dobrze, bo musisz dać przewymiarowany system grzewczy o większej wydajności, czyli droższy, aby dał radę bez rekuperatora.
Wprowadzać się będe za 3-4 lata. Mam nadzieje, ze do tego czasu będą jakieś fundusze wspomagające zielone ogrzewanie.
Dom - powierzchnia użytkowa 180m2. Planuje głównie ogrzewać z kominka. W przyszłości chciałbym też podłączyć kolektory, jednak na razie to wszystko jest ekonomicznie nieuzasadnione.....
Tak to cięzko coś planować w naszym kraju :/
Łukasz
S.
Project Manager,
Panattoni Europe
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Zbigniew Banaśkiewicz:
To też nie do końca dobrze, bo musisz dać przewymiarowany system grzewczy o większej wydajności, czyli droższy, aby dał radę bez rekuperatora.
Nawet jeśli kanały będą przewymiarowane to zazwyczaj biegną poziomo. Bardzo ciężko będzie spowodować w nich ciąg taki jak ma to
miejsce w przypadku wentylacji grawitacyjnej, bez dodatkowych urządzeń wentylacyjnych.
Pomimo tego że kanały będą ułożone wentylacja wogóle nie będzie działała. No chyba że będzie robiony przeciąg poprzez otwarcie drzwi i okien :)
Chyba jednak warto zainwestować trochę kasy w rekuperator i uruchomić cały system.Łukasz Sokół edytował(a) ten post dnia 04.06.09 o godzinie 17:24
Łukasz
Plutecki
Agencja Interaktywna
NetArch,
www.plutecki.net
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Kolektory, odzysk ciepła z komina, rekuperator i 50tys nie ma......Myślałem, żeby to robić w etapach. Z drugiej strony pewnie jak zainstaluje jakieś wentylatory na czas do rekuperatora, to wydatek wcale nie mały, a biednego nie stać żeby 2 razy płacić ;)
Zbigniew
Banaśkiewicz
Quality &
Improvement Manager,
Technicolor Polska
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Łukasz Sokół:
Zbigniew Banaśkiewicz:
To też nie do końca dobrze, bo musisz dać przewymiarowany system grzewczy o większej wydajności, czyli droższy, aby dał radę bez rekuperatora.
Nawet jeśli kanały będą przewymiarowane to zazwyczaj biegną poziomo.
Miałem na myśli piec i grzejniki.
Łukasz jak rozumiem chce zrobić wentylację mechaniczną z opcją dołożenia centrali reku i dobudowania wymiennika GWC? Nie wiem czy to jest łatwe w realizacji i ekonomiczne.
Wentylacja mechaniczna chyba nie wychodzi drożej niż grawitacyjna?
Łukasz
Plutecki
Agencja Interaktywna
NetArch,
www.plutecki.net
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Zbigniew Banaśkiewicz:>
Miałem na myśli piec i grzejniki.
Ja chciałbym "mały" piecyk (głównie do wody) i podłogówkę. A maksymalnie ogrzewać z kominka.
Na działce nie mam g. ziemnego i nie wiem kiedy będzie (w rejonie 500m jest, ale....) więc kominek wydaje mi się najbardziej sensowny.
Piec na gaz i butlę z opcją przepięcia na ziemny.
Łukasz jak rozumiem chce zrobić wentylację mechaniczną z opcją dołożenia centrali reku i dobudowania wymiennika GWC? Nie wiem czy to jest łatwe w realizacji i ekonomiczne.
Wentylacja mechaniczna chyba nie wychodzi drożej niż grawitacyjna?
No jak się robi na etapie budowy to przewody nie. Kwesti wentylatora jeszcze nie badałem.
Rekuperator to z grubsza 15k afaik.
Łukasz
S.
Project Manager,
Panattoni Europe
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Wymiennik chyba lepiej zakopać zanim ogród będzie wykończony więc etap budowy jest najlepszy do tego celu.Odnośnie zaś montażu najpierw zwykłej centrali a potem zamiany na centralę z rekuperacją to w sumie też wyjdzie drożej.
Może zastanów się nad wentylacją z recyrkulacją. Wystarczy zwykła centrala i przepustnice na kanałach. Koszt powinien być z pewnością mniejszy od rekuperatora.
Łukasz
Plutecki
Agencja Interaktywna
NetArch,
www.plutecki.net
Temat: Pytanie do uzytkowników nawiewników okiennych
Łukasz Sokół:
Wymiennik chyba lepiej zakopać zanim ogród będzie wykończony więc etap budowy jest najlepszy do tego celu.
Odnośnie zaś montażu najpierw zwykłej centrali a potem zamiany na centralę z rekuperacją to w sumie też wyjdzie drożej.
Pewnie tak, ale pytanie czy lepiej teraz wydać 15k, czy poczekać na jakieś dofinansownie (+ spadek cen) i teraz wydać na zwykłą centrale?
Może zastanów się nad wentylacją z recyrkulacją. Wystarczy zwykła centrala i przepustnice na kanałach. Koszt powinien być z pewnością mniejszy od rekuperatora.
Tak na chłopski rozum, to jest jak z obiegiem zamkniętym w samochodzie. Po pewnym czasie powietrze staje się "lekko nieświeże".