Agnieszka
Żerek - Fiuk
szukam praktykantów
do działu BHP i OŚ
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Czy ktoś może mi pomóc odnośnie wymagań prawnych dotyczących pomieszczeń przeznaczonych do ładowania akumulatorów kwasowych?Przeszukałam dość sporo stron, ale nie udało mi się znaleźć nic konkretniejszego.
Łukasz
Brzozowski
Starszy
Specjalista-Koordyna
tor ds BHP
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Kanalizacja oddzielna bezodpływowa wyposażona w urządzenia służące do neutralizacji powstałych ścieków.Środki ochrony indywidualnej odporne na działanie kwasów lub zasad. Akumulatorownia kwasowa nie może byc zorganizowana razem z akumulatorownią zasadową. Sprzęt dielektryczny z ważną legalizacja.
Naczynia szklane z substancjami żrącymi i parzącymi o pjemności ponad 5 litrów powinny być umieszczone w odpowiednich opakowaniach ochronnych zaopatrzonych w uchwyty przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu. Wydzielone pomieszczenie dla bazy prostowników. Wydzielone pomieszczenie dla samej bazy ładowania akumulatorów.
Przygotowanie elektrolitu może być wykonywane tylko za pomocą odpowiednich narzędzi i z zastosowaniem włściwych ochron osobistych , ocena zagrożenia wybuchem, podział na strefy pożarowe, odporność ogniowa ścian i stropów itp, musisz zabezpieczyć pomieszczenie przed możliwością wylania (przecieku) elektrolitu do podłoża lub kanalizacji ( w pogotowiu mleczko wapienne), najbezpieczniej bedzie ustawic pojemniki z elektrolitem na kuwecie. Instalacja elektryczna w wersji przeciwwybuchowej a własciwie odpornej na działanie oparów kwasów, punkt z bieżąca wodą i natryskiem
Agnieszka
Żerek - Fiuk
szukam praktykantów
do działu BHP i OŚ
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Dziękuję za podpowiedź. Czy mogę dostać informację odnośnie żródła powyższych informacji?
Paweł
Raś
starszy asystent d/s
ppoż., Sudecki OSG
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Agnieszka Żerek:Ja też z chęcią uzyskał bym informacje odnośnie źródła wskazanych wymagań:)
Dziękuję za podpowiedź. Czy mogę dostać informację odnośnie żródła powyższych informacji?
Jarosław
Słaby
Główny Specjalista
ds. Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Po kilku miesiącach chciałbym odświeżyć temat, który nie został do końca wyjaśniony.Jeśli nie mamy już do czynienia z wodą destylowaną, elektrolitem itp., a ładowanie odbywa się przez podpięcie nie wyjętego z wózka akumulatora pod prostownik, to jakimi wytycznymi należało by się kierować? Musi być wydzielone pomieszczenie spełniające wymagania wcześniej podane przez Łukasza, czy nie? No i te podstawy prawne...
Paweł
Roczek
Specjalista ochrony
ppoż, Prochem SA
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
w przypadku akumulatorów kwasowych ładowanych bezposrednio w wózku, zwykle wyznaczenie stanowiska, zapewnienie wentylacji (wydzielanie się wodoru) w NAJWYŻSZYM punkcie albo grawitacja albo mechaniczna - wtedy przeważnie w Ex.a podstawy prawne.... w zasadzie brak - głównie dobra praktyka inzynierska. Na szczęscie akumulatory kwasowe odchodzą do przeszłosci. Dla żelowych niewiele jest wymagań do spełnienia.
Norbert Ciecierski Właściciel
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Przepraszam że się wtrącę ale nie brak jest przepisów!Po pierwsze:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Poza tym Kodeks Pracy wraz z załącznikami (magazynowanie) bo ładownia akumulatorów to też w pewnym sensie magazynowanie.
Wszystko też zależy od typu akumulatorów i sposobu ładowania.
Mam zrobić szerszy wykład?
Tadeusz
Bajcar
Starszy Specjalista
ds. BHP i Ochrony
Środowiska, Toyota
...
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
to ja poproszę o szerszy wykład.
Marcin
R.
BHP i Ochrona
Środowiska
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
ja też poproszę o szerszy wykład
Paweł
Roczek
Specjalista ochrony
ppoż, Prochem SA
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Marcin R.:
ja też poproszę o szerszy wykład
DLa zainteresowanych jak pomieszczenie ładownaia wózków powinno wyglądać (tak na szybko znalezione w sieci)
http://www.serwisbaterii.pl/oferta/galeria.html
oraz norma PN 50273-3
Marcin
R.
BHP i Ochrona
Środowiska
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Paweł to że PROCHEM potrafi dobrze zaprojektować akumulatorownię wiem ;)Spodziewałem się, że Norbert przedstawi szerszą wykładnię.
Anna Dynak Safety Manager
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Hmm mi tez przydałby się szerszy wykład. Czy ktoś z was słyszał o tym, że jak się planuje 2 stanowiska do ładowania akumulatorów kwasowo - ołowiowych to nie trzeba akumulatorowni budować?Chętnie dowiedziałabym się czegoś więcej o wymianie elektrolitów.
Sebastian
M.
Szukam ciekawej
pracy.........
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
może się komuś przyda ?W ramach OŚ takie pomieszczenie z wentylacją to instalacja która może negatywnie oddziaływać na środowisko (emisja kwasu siarkowego). I zgodnie z art 152 ustawy prawo ochrony środowiska musi być zgłoszone do właściwego organu OŚ przed rozpoczęciem eksploatacji.
Kacper G. nic
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Paweł Roczek:
Marcin R.:
ja też poproszę o szerszy wykład
DLa zainteresowanych jak pomieszczenie ładownaia wózków powinno wyglądać (tak na szybko znalezione w sieci)
http://www.serwisbaterii.pl/oferta/galeria.html
oraz norma PN 50273-3
Na stronie VBR została podana błędna norma.
Prawidłowa norma to PN EN 50272-3 :-)
"Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych"
Ewelina
Pszczolkowska
Student, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Może jeszcze jakaś bardziej szczególowa podstawa prawna:)? A może ciekawy wykład?
Kacper G. nic
Temat: akumulatorownie - wymagania prawne
Łukasz Brzozowski:
Wydzielone pomieszczenie dla bazy
prostowników. Wydzielone pomieszczenie dla samej bazy ładowania akumulatorów.
Przygotowanie elektrolitu może być wykonywane tylko za pomocą odpowiednich narzędzi i z zastosowaniem włściwych ochron osobistych , ocena zagrożenia wybuchem, podział na strefy pożarowe, odporność ogniowa ścian i stropów itp, musisz zabezpieczyć pomieszczenie przed możliwością wylania (przecieku) elektrolitu do podłoża lub kanalizacji
Ja mam pytanie....
Mam pomieszczenie akumulatorowni w obiekcie.
Policzyłem przyrost ciśnienia dla ładowania przy przewidzianej wentylacji i pomieszczenie nie jest zagrożone wybuchem tj przyrost <5 kPa.
Czy pomieszczenie ma stanowić oddzielną strefę pożarową?Kacper G. edytował(a) ten post dnia 11.06.11 o godzinie 17:39
Kacper G. nic