Radosław
R.
Mechanical Design
Engineer /
Projektant HVAC
Temat: Jak określić "pojemność" rowu melioracyjnego? RZGW nie wie.
Witam,Zwróciłem się do RZGW Warszawa o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego osiedla jednorodzinnego, do rowu melioracyjnego. Otrzymałem zgodę pod pewnymi warunkami, czyli, że trzeba przebudować parę przepustów, partycypować w kosztach corocznej konserwacji rowu, wybetonować punkt zrzutu itp. Jednak w warunkach brak jest wzmianki o możliwej do przyjęcia ilości wody do w/w rowu. We wniosku podałem, że chcę zrzucać 1100 l/s. RZGW nie ustosunkowało się do tej ilości i nie podało, że np. mogę zrzucać maksymalnie 5, 10, 50 l/s. Jest to dla mnie informacja kluczowa, bo z tego mogę wyliczyć jak duży zbiornik retencyjny potrzebuję. W RZGW powiedzieli mi, że oni nie wiedzą ile mogę tej wody wrzucić i żebym sobie wziął hydrologa z uprawnieniami co mi to policzy. Jestem mocno zdziwiony taką postawą. Powiedzieli, że owszem chętnie udostępnią wszystkie informacje techniczne odnośnie stanu rowu, profil itp. dane techniczne, ale ile wody mogę zrzucić to mi nie powiedzą. Teraz jestem w kropce bo na hydrologi się nie znam i nie wiem skąd mam uzyskać informację o tym, ile dany rów w obecnym stanie może przejąc tej deszczówki. Gdzie i do kogo się teraz udać, aby uzyskać tą informację?
EDIT: Rów formalnie należy do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ale oni nie zajmują się jego utrzymaniem i eksploatacją (to robi RZGW właśnie) i też nie mogą mi pomóc.Radosław R. edytował(a) ten post dnia 11.05.11 o godzinie 10:08
Adam
S.
Oceny Oddziaływania
na Środowisko,
Pozwolenia
Wodnoprawne
Temat: Jak określić "pojemność" rowu melioracyjnego? RZGW nie wie.
Musisz po prostu zlecić opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rowu i wykonawca wykona wszystkie niezbędne obliczenia. Problem jest z tymi uzgodnionymi warunkami, bo pojęcie "przebudować kilka przepustów" może mieć duże konsekwencje finansowe i proceduralne (zwłaszcza jeśli są to przepusty w ciągu drogi utwardzonej choćby płytami betonowymi). Nic mi za to nie wiadomo aby do tak prostego operatu był potrzeby hydrolog z uprawnieniami, musieli to powiedzieć chyba na odczepnego.
Radosław
R.
Mechanical Design
Engineer /
Projektant HVAC
Temat: Jak określić "pojemność" rowu melioracyjnego? RZGW nie wie.
Do przebudowy są 4 przepusty, teraz mają to być przepusty skrzynkowe o odpowiednich światłach, cokolwiek to znaczy. Przepusty są pod drogami gruntowymi z tego co mi powiedziano.Wiem, że muszę na to wszystko uzyskać pozwolenie wodno-prawne, a co za tym idzie zlecić zrobienie operatu. Jednak na chwilę obecną potrzebuję tylko znać tą maksymalną ilość wody jaką mogę zrzucić.
Adam
S.
Oceny Oddziaływania
na Środowisko,
Pozwolenia
Wodnoprawne
Temat: Jak określić "pojemność" rowu melioracyjnego? RZGW nie wie.
Jeżeli przepusty będą w drogach gruntowych to nie będzie problemu z OOŚ. Niestety od 15 listopada 2010 r., pozostałe przepusty (a więc nawet na śródpolnej drodze z płyt betonowych!) wchodzą w procedurę OOŚ.Pojemność rowu oraz ilość wody jaką można do niego odprowadzić zależy od:
- przekrojów rowu (rzeczywistych a nie tych z dokumentacji),
- stopnia zarośnięcia,
- rodzaju (lepkości) odprowadzanych wód,
- spadku podłużnego rowu,
- występowania cofek,
- ilości pozostałych wód jakie trafiają do urządzenia.
Musisz zebrać te wszystkie informacje do kupy i wtedy można myśleć co dalej z tym fantem ;-)
Arkadiusz
Środula
St. asystent,
Hydroprojekt Sp. z
o.o.